关于手柄按键设置


请问我应该怎么设置AXIS MONITOR中第4和第5的通道呢

首先了解一下BRD_PWM_COUNT,这个参数决定了辅助通道中的pwm通道个数,0246四个值分别代表0246个PEM通道个数,剩余则定义为开关量通道。
这个参数默认为4个PWM和2个GPIO,也就是说你应该设置为6,AUx5才会是PWM通道。
遗憾的是,目前ardusub中这两个模拟量的扳机被识别为数字量,暂时无法用于模拟量控制.
这个功能在后续版本中会加入,目前还没有,可以尝试更改源码。Sub: Rework joystick input and pilot input in general · Issue #9808 · ArduPilot/ardupilot · GitHub

我已经将参数设置为6,但是如果我想要将板机当作数字量使用,应该怎么设置呢